Som ett komplement till jordfels letning kan denna lilla enkla enhet användas. "Brum tester". Skicka in signal mellan ingångsjord och chassie/jordpunkter. Dåliga jordningar med eventuellt brum kan höras i anläggningen. (exempel A-B= dålig kontakt, A-C= OK) (Har även en enkel enhet på gång att provbygga för att kontrollera dåliga chassie jordningar och som ska och mäta mellan 0-0,1ohm )
|
|
|
Ampzilla
Member
133 Posts |
Posted - 2008/11/09 : 19:52:32
|
Viktigt med rätt chassie jord-kabel .
Här är en test på hur det kan gå med en felaktig anslutning och typ av jordkabel till chassie, en sk "Bonding test". Jag vill med denna test visa hur viktigt det kan vara med rätt jord anslutnings-kabel. Den tunna gröna (monterad endast för testet som är alldeles för klen) började ryka och avge gaser. Sen blev det lite blanktråd och den brände fast på dom andra kablarna. Sen börjar det glöda och åstadkommer mera skador och hade sen brännts av. (Jordanslutningen är borta och chassiet kan lätt bli strömförande) I det här chassiet var original chassie-jord kabeln alldeles för lång ca:25cm. (Rekommenderas 5-10cm. Kabelskon + taggbricka anslutes direkt mot en ren yta i chassiet.)
Här börjar det glöda och isoleringen har försvunnit
Använd utrustning vid testen
|
|
|
Ampzilla
Member
133 Posts |
Posted - 2010/01/31 : 22:35:02
|
Då jag sett många skräckexempel på nätsladd och kontakter. Där man av någon anledning lyckats med att dra i sladden när denna ska dras ur.Dålig avlasting. Jag fick lära mig en gång i tiden att man ska låta skydds-jordledaren vara lite längre än övriga ledare.Bara för att den ska släppa sist.
|
|
|
Klåparen
Starting Member
4 Posts |
Posted - 2010/02/09 : 21:37:48
|
Fantastiskt lärorik tråd! Tack för alla tips! |
|
|
soundbrigade
Semesterfirare
7879 Posts |
Posted - 2010/04/22 : 09:16:57
|
Det finns idag en intressant artikel på DIYAudio om jord, kanske ur ett djupare och mer teoretiskt perspektiv än LennArts utsökta och praktiska guide. Alltså för den som vill gräva djupare i jorden ...
Lång länkadress |
|
|
91lieb
Starting Member
6 Posts |
Posted - 2010/04/28 : 23:12:45
|
quote: Jag fick lära mig en gång i tiden att man ska låta skydds-jordledaren vara lite längre än övriga ledare.Bara för att den ska släppa sist.
Helt korrekt, detta är svensk praxis och behandlas i elinstalations-reglerna (SS 436 40 000). Detta slarvas ofta med och rent allmänt kan det löna sig att öppna och "rätta till" stick-proppar (ett tips är att alltid sticka i den skalade ledaren på vänster sida om skruven så när skruven dras åt så drar den med sig ledaren, se också till att inte isoleringen kommit med då detta kan leda till bränder), något annat värt att tänka på är vad kabel-arean till grenuttag (om man använder sådana i sin anläggning) är, för liten area kan ge dålig jordning och i bästa fall försämrat ljud, i sämsta fall bränder minsta area du bör använda är 1,5 mm2, jag har stött på grenuttag klassade för 16A anslutna med 0,8 mm2 kabel. (Regeln för fasta insatllationer är 0,8mm2 max 6A, 1,5 mm2 max 10A, 2,5 mm2 max 20A detta räknar dock med att man använder långa kablar [värt att nämna är dock att detta är beräknat enligt regeln att kabeln inte under drift får överstiga en tempratur på 70 grader (C)] men jag tycker inte att det finns någon anledning att snåla på grenuttagen om man har dem till att mata utrustningar för flera tusen kronor)
quote: Som ett komplement till jordfels letning kan denna lilla enkla enhet användas. "Brum tester".
Detta liknar det kontinuitets-test som skall utföras på elektriska anläggningar vid installation/ombyggnad. Jag har för vana att utföra detta test med skyddsjorden för att se till att i den mån något skulle gå fel så uppfyller apparaten krav för personskydd. Jag skall i fortsättningen tillämpa detta även på signal-jord.
Nu ska jag inte tråka ut er längre.
Dock måste jag bara säga att detta varit en oerhört givande tråd att läsa, denna kan förhoppningsvis hjälpa till att rädda resterna av mitt projekt-arbete. (en 6T9 UL-PP rörförstärkare) |
Ebbe
"Jag har gjort detta tusen gån....." om att inte spänningstesta innan arbete. Moderator på http://diyaudioprojects.com/Forum/ |
Edited by - 91lieb on 2010/04/28 23:13:52 |
|
|
Vox
fd. Eric V-ås
3656 Posts |
Posted - 2015/10/13 : 07:45:27
|
Den här gamla tråden hjälpte mig igår med att bli av med 50 Hz-brummet i mitt nybyggda RIAA-steg för MC-puppor. |