Posted - 2021/01/05 :  14:52:04  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Det är alltså till motor/kupevärmare på bil,den slårifrån efter nån minut har provat med 2 olika bilar samma på båda.
Antar att det blir varmt och smällt is i kontakten på bilen.
Men vad göra koppla för bi brytaren? jag inte jag då en elektriker...

Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-

Vox
fd. Eric V-ås

3656 Posts

Posted - 2021/01/05 :  15:01:18  Show Profile Send Vox a Private Message  Reply
Om du inte är elektriker ska du INTE koppla förbi jordfelsbrytaren. Blir för dig att ringa en elektriker.

"Om Gud ville att vi skulle lyssna på fler kanaler än 2 skulle han gett oss fler öron"
Go to Top of Page

ztenlund
Administrator, RödaTråden-vinnare, 300.000-klubben

8776 Posts

Posted - 2021/01/07 :  16:01:21  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Får du frånslag är det ju något som är vajsing någonstans. Jag fick aldrig någonsin frånslag på bilen jag hade förut med både motor- och kupévärmare och den hade jag väl i runt tio år. Däremot har jag fått frånslag av ett kylskåp som det blev till att byta ut. Först visste jag dock inte att det var just kylskåpet för den slog inte ifrån direkt, så jag fick ju felsöka genom att rycka allting och se vad för något som var orsaken.

Har du synpunkter på något? Hör gärna av dig via PM!
HiFiForum.nu's
Artikelregister | Regler
Go to Top of Page

Ryssen
100.000-klubben

8650 Posts

Posted - 2021/01/07 :  16:09:53  Show Profile  Visit Ryssen's Homepage Send Ryssen a Private Message  Reply
Det kommer efter någon minut,misstänker att det blir kondens och fukt i kontakten på bilen när kontakten blir varm.

Learning by burning..
You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-

Edited by - Ryssen on 2021/01/07 16:10:15
Go to Top of Page

Perfector
Member

539 Posts

Posted - 2021/06/12 :  12:11:34  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Kan det vara fel säkring?
(för klen)

"Clarity by Choise"
Go to Top of Page

ztenlund
Administrator, RödaTråden-vinnare, 300.000-klubben

8776 Posts

Posted - 2021/06/12 :  12:47:04  Show Profile Send ztenlund a Private Message  Reply
Jordfelsbrytaren är ingen säkring. Den löser ut på ström som räknas i milliampere när strömmen tar fel väg. Det den gör är att jämföra strömmen i fas och nolla och skiljer den över vad den är specificerad för så slår den ifrån.

Har du synpunkter på något? Hör gärna av dig via PM!
HiFiForum.nu's
Artikelregister | Regler
Go to Top of Page

Perfector
Member

539 Posts

Posted - 2021/06/12 :  15:56:02  Show Profile Send Perfector a Private Message  Reply
Kan brytaren eller elanslutningen vara felkopplad då?
Jag hade i garagets undervåning en inkoppling av lysrör, gjord av tidigare ägare som funkade fint tills man installerade jordfelsbrytare.
Då löste den ut direkt man satte på lyset.
Misstanken föll på inkopplingen vilket visade sig vara fallet.
Han hade dragit nollan till jord istället för nollan i kontakten han kopplade in sitt hemgjorda lyse till

"Clarity by Choise"

Edited by - Perfector on 2021/06/12 15:56:40