Author |
Topic |
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/03/24 : 20:50:03
|
Kola på märkningen av transingen nedan!
Primärlindningen 230 Volt. Sekundär lindningen 0 15 Volt.
OK.
Om jag serie kopplar primärlindningen måste det väl bli 115 volt på vardera..... om jag mäter får jag 108,7 volt på den ena och 116,7 volt på den andra. Är dessa värden limliga?
Mäter jag sedan sekundärsidan.....som alla 4 lindningarna ligger i serie får jag 46,5 volt AC. Är dessa värden limliga? Borde det inte bli 30 volt? Eller rör jag ihop detta med "effektivärde", 46,4/1,41=32,9 volt? Eller har transingen/arna "pajjat"?
Om en transing "pajjar" borde det bil "kortis" eller "nada voltisar"? (Min akademiska svenska är för kvällen ersatt med slang)
EDIT: Tilläggas bör att den har inte blivit varm. |
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/03/24 21:07:38 |
|
Ryssen
100.000-klubben
8624 Posts |
Posted - 2010/03/24 : 21:19:32
|
Primären är nog nån obalans mellen lindningarna,ska nog inte inverka negativt tror jag. Sekundären är ju obelsatad,den kommer att sjunka till omkring 30v vid belstning. |
Learning by burning.. You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/03/24 : 21:57:13
|
Likriktar dioderna är anslutna när jag mätte spänningarna. Dioderna är 1N4004, men därefter är det obelastat.
Färdigmonterad ser det ut såhär!
EDIT. På förra bilden ser ni två långa gula byglingar intill dioderna. Dom är matningen ut mot kondingarna, och är demonterade vid upp-mätningen av spänningarna.
|
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/03/24 22:01:54 |
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8624 Posts |
Posted - 2010/03/24 : 22:15:30
|
Prova att belasta kretsen med ett par motstånd i lämpligt ohmtal.(Som drar rätt ström) |
Learning by burning.. You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/03/24 : 22:19:20
|
Ja det ska jag göra.
Men först måste jag i säng!
Det är skrivet på "Att göra listan" för morgondagen. |
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
|
|
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 06:12:06
|
Varför sätter du primärsidorna i serie? Om jag har förstått rätt så vill du ha 30 V AC ut. Det har du ju på varje trafo om du seriekopplar sekundärlidningarna. Vill du få upp VA talet så sätter du trafosarna parallellt.
Eller har jag missat något?
30 V växel blir efter likriktning o med lite kondingar 30x1,41= ca 42V (det försvinner lite i dioderna).
Edit: la till lite text |
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
Edited by - Tobbe_L on 2010/03/25 07:40:45 |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 08:29:19
|
Tobbe såhär var den ursprungliga kopplingen.
Men jag fick en spänning som var för hög, på tok för hög. Minns inte storleken men runt 60 volt. Jag var övertygad om att jag gjort ett "tankefel". Därför la jag primären i serie.
Men Du menar Tobbe att jag mäter AC effetivvärde och likriktar toppvärdet?
|
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
Edited by - Gubben i Kalmar on 2010/03/25 08:30:56 |
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 08:33:23
|
Jag förstår inte heller anledningen till att koppla primärerna i serie. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 08:35:31
|
Aha nu kom schema, det där är kopplat för 2x30V så du mätte helt riktigt upp 60V. Varje trafo ger 2x15V. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
Edited by - Bernt Jansson on 2010/03/25 08:36:37 |
|
|
Lovan
Member
3166 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 10:05:14
|
Om du har 2x15vac(=30vac) sekundärer är det inte omöjligt att du mäter 45vac på en obelastad liten trafo. Det är först när du närmare dig maxbelastningen som spänningen kommer att minska mot de 30vac det är märkt med. Större trafosar har bättre reglering av det här än små trafosar. |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 10:54:26
|
OK!
Jag tror att jag är med på Era resonemang
Jag köper ingena nya transingar utan ska göra som schemat visar, parallell-kopla primären som tänkt från böran. Och lägga last på sekundären. Sen mäta in det hela.
Man blir lite konfys när man läser; 2-tjugo in, 2x30 ut, -0,7 i bryggan. 29,3 blir matningen mot kondingarna.
Det blir lite "omtag" i helgen
Tack ska Ni ha så länge. Jag återkommer om jag inte får mina +27 volt, -27volt och +9 volt -9 volt! |
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
|
|
Tobbe_L
Klubbmästare i AÖ
9028 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 12:27:25
|
Misstänker att du mätte över likriktaren o då får du 60V. Om du kopplar som i schemat o mäter från plus eller minus ut från likriktaren till jord borde du få ca 42 V DC om du har kondingarna inkopplade.
Vad är vitsen med zenerdioderna? Varför inte spänningsregulatorer?
|
Jag är inte dum.... Jag har bara otur när jag tänker |
|
|
soundbrigade
Semesterfirare
7879 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 12:47:29
|
Jag tror väl också att trafar funkar bättre när man kör dem på de "värden" de är gjorda för. Står det 230V på ingången ska det vara 230V för att få bästa reglering. Lägger du halva spänningen (115V) missar du en del finesser. Alltså kör fullt på primärsidan och parallellkoppla sekundären. |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/03/25 : 18:01:57
|
Tobbe@
Tanken var att få en "pris optimerad" spännings reglering.
För att få dessa fyra spänningar betalar vi 18 kr. Går det att göra detta billigare? Kravet på exakthet är inte stor för det ska vara till en motordriv. I botten är det ett 60-tals koncept som är "moddat/plankat".
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?whichpage=41&TOPIC_ID=66928#919545
Jag ska till Skåne i helgen så jag får se hur mycket jag hinner fixa innan. Det ligger två 5W:s motstånd på 22 ohm, som jag använt för att "tömma kondingar på kräm" i min Fender Twin och Marshall när man ska "lödkorva" och "mecka volt". (vilken vokabulär) Dom kan jag låna för att komma vidare.
|
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
|
|
Gubben i Kalmar
200.000 klubben
2446 Posts |
Posted - 2010/03/26 : 15:37:23
|
Jo vist!
Sent i går kväll var den klar för test. Men jag var för trött för att testa. Det blir ett sådant "pådrag" om proppar och annat skulle behövas bytas.
Men nu på eftermiddagen var det lugnt hemma och jag satte in stickproppen.
Strömförbrukningen är 125 mA AC och 28,9 volt AC mot vardera + och -. Transingen beter sig precis som Ni sa, spänningen sjönk.
Zenerna matar ca: 28,5 och 9,8 volt.
Det ser lovande ut!
Ett långtids test i temperatur stabilt läge återstår. Men då ska man kanske ha brandsläckare till hands.
Och så ska schemat listor uppdateras.
|
Tommy Björklund fam_bjorklund@msn.com |
|
|
|
Topic |
|