Author |
Topic |
Örjan
Member
98 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 08:03:24
|
Jag bor på landet utanför Uppsala och hade när jag flyttade dit för snart 20 år sedan problem med låg spänning. 208 V vid låg belastning. Jag ringde Vattenfall och det var inga problem för dom att lösa det. Sen dess har jag alltid 230V med kanske max 5V avvikelse. Transformatorn förser endast 5-6 kåkar med ström och gick tydligen lätt att justera. Örjan |
Mac Mini,Chord Mojo, Edison Triod, Transcriptor Saturn (vinyl) Snell EIII och EIV |
|
|
300b
Member
70 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 08:33:36
|
Finns ingen anledning att du ska behöva bekosta en elektriker.
Taget från eon:s hemsida: "Om du ofta råkar ut för spänningsfall bör du kontakta vår Kundservice så gör vi en mätning. Om elkvaliteten är för låg gör vi nödvändiga justeringar."
Konstant överspänning är detsamma som för låg elkvalitet. |
|
|
Peter S
Member
1060 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 10:23:21
|
Sedan är det mig helt obegripligt hur dom kann föreslå att ett fel hoss dig kann årsaka för HÖG spänning. |
Edited by - Peter S on 2007/12/23 10:25:19 |
|
|
300b
Member
70 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 11:35:32
|
Peter S: Direkt obegripligt är det inte; utifall att noll-ledaren inte har fullgod kontakt i centralen/mätarskåpet så tar returströmmen som vanligt den lättaste vägen, t.ex. genom en elradiator, och då kan man få väldigt otäcka spänningar i ett 230V uttag - som högst systemspänningen som i Sverige är 400V.
Edit: Skrev 220V istf 230V. |
Edited by - 300b on 2007/12/23 11:36:45 |
|
|
svejk
NA addikt
3505 Posts |
|
Anton
Klubbmästare eoJeud
1219 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 12:00:56
|
300b: Jo, men om ett sådant fel föreligger så borde ju inte spänningen bara vara strax över 230V, utan förmodligen betydligt närmare 400V som är den högsta(!) lågspänningen i Sverige. svejk: I så fall bör det väl vara en utrustning med likspänningsmellanled, så att det inte bara är en 1/1 trafo.
OT: Finns fall då 400 kV linor kommit nära mellanspänningsledningar (6 kV), med följden att det blev avsevärt mer än 230 V i uttagen hos närliggande abonnenter...
|
|
|
lennartj
Member
1273 Posts |
|
300b
Member
70 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 14:57:32
|
Anton: Helt riktigt, mitt svar var dock bara en grov generalisering av det faktum att det inte är HELT obegripligt att eon föreslog att för hög spänning skulle kunna vara relaterat till kundens anläggning. |
|
|
octavia rs
Member
338 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 16:17:29
|
quote: Direkt obegripligt är det inte; utifall att noll-ledaren inte har fullgod kontakt i centralen/mätarskåpet så tar returströmmen som vanligt den lättaste vägen, t.ex. genom en elradiator, och då kan man få väldigt otäcka spänningar i ett 230V uttag - som högst systemspänningen som i Sverige är 400V.
Detta är knappast troligt i detta fallet då det hade uppstått väldigt konstiga fenomen i resten av elanläggningen. Jag har under mina 10 år som elektriker sett en del och detta fel beror knappast på en lös nolledare i centralen då hade spänningen blivit bra mycket högre än 250V. Bästa är att slå ifrån huvudbrytaren i centralen och mäta på inkommande ledning ifrån elleverantören, har du samma spänning på alla 3 faserna då är det inget fel hos dig.
Om du bor nära transformatorn som förser ditt hus så kan spänningen bli hög om det är så att sista huset på linjen kanske klagat på att de har för låg spänning och elleverantören ställt upp trafon för att inte få för låg spänning hos sista kunden.
De flesta elleverantörerna brukar hålla sig inom +-5% och det blir ju runt 220-240V, under eller över det ska man inte acceptera då det kan skada viss elutrustning. Då belastningen är hög på nätet så sjunker spänningen, tex nu under vintern och julen men det verkar vara tvärtom hos dig, jag hade kontaktat elleverantören igen då det är deras skyldighet att hålla rätt spänning hos sina abbonenter.
|
Main system TAD D1000mk2, TAD M2500mk2, TAD CE-1, Ansuz Mainz 8 C2, Ansuz Darkz D and T2 Tidal Hifi / Qobuz Studio -> Roon ROCK on NUC -> dCS Network bridge -> AES/EBU -> DAC HD Plex 200W PSU (4 rail for ISP fiber, router, switch and NUC)
Second system Tidal Hifi / Qobuz Studio -> Devialet Silver Phantom, Devialet Tree |
|
|
d.ma
Member
233 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 16:52:51
|
hmm, octavia rs,,, då få jag bräcka dig med mina 18 år som elektriker,,, jag var på felsökning i en villa där de hade samma problem,, efter en massa sökande å åtdragande av nollskruvar i diverse centraler,, så mätte jag precis som du beskriver på inkommande kabel, å mycket riktigt var det för hög spänning,,, inte hela tiden ,,men pendlande mellan 230-290..å olika mellan faserna,, ringde då elleverantören som dök upp omedelbart, Han mätte då på utgående från deras fördelnings central där var allt ok,, kabelfel ?? japp,, efter en stötprovning så hittades en skada på service kabeln som var skadad och tagit in vatten å ärgat så manteln som e då noll/pen ledaren var nästan helt av!! därav pendlande spänning!! som dock höll sig mellan 230- 290Volt,,, så visst e det möjligt!! men i rävens fall gissar jag ändå att elleverantören bara rattat upp spänningen lite för mycket,,mvh Daniel
|
|
|
Harry_up
Member
1593 Posts |
Posted - 2007/12/23 : 22:06:58
|
Du kan inte be dina grannar att konsumera mera el så att spänningen kanske sjunker? En sak som du skulle kunna göra om du nu har en granne i närheten är att ta din Transporter med dig till honom, koppla ur hans utomhusgran och testa i uttaget. Är det samma så vet du att felet inte ligger hos dig. Glöm inte att koppla in granen innan du går. Eller också så ber du att få testa inomhus hos honom. ;-)
Mvh/Harry |
Inget är så bra så att det inte borde bytas ut. |
|
|
Topic |
|