Kan någon upplysa en novis om cosfi på en isolationstransformator. Min ena på 500VA visar 0,8A och 230V vid tomgång. Den blir ganska varm men inte värre än att man kan ta på kärnan, så några 174W kan det ju inte vara. Min mätare räknar nog glatt allting som cosfi 1,0.
|
"Rör känns lika rätt som vinyl, men man kan inte alltid vara helt trogen!" |
|
johan.björklund
Reportage-Harry -05 & -07, 100.000-klubben!
20859 Posts |
Posted - 2007/02/17 : 12:15:28
|
Kollade min stoora 5000 Va trafo precis, ungefär 100 W drar den. |
>musik förmedlingen< Medlem av det Skånska välljuds sällskapet eoJEUD
|
|
|
Pac
200.000-klubben
22004 Posts |
Posted - 2007/02/17 : 12:46:33
|
Steen, alla trafos har olika cosfi beroende på hur mycket magnetförluster de har.
Om du har ett oscilloskop kan du mäta fasskillnaden på ström och spänning genom att samtidigt mäta nät spänningen och strömmen till trafon genom en liten resistor.
Om du inte har behörighet så var försiktig när du labbar med nätspänningar.
Ed, du har postat i bildreportageforumet. Var det meningen eller kan jag flyttar tråden till diskussionsforumet??? |
// Per Adelsson, pac(a)hififorum.nu, Admin och ägare HiFiForum.nu // HiFiForum.nu's regler, Artikelregister
|
|
|
Steen
Member
177 Posts |
Posted - 2007/02/17 : 14:00:12
|
Ja Pac att det skiljer är ok, men det det kan väl inte vara hur olika som helst. Om en 5000VA drar 100W (Tack för svaret Johan.B.) så borde väl en 500VA med samma cosfi dra ca 10W.
Nästa vecka skall jag köpa en volt/amperemätare med cosfi. Det kan väl vara bra att ha |
"Rör känns lika rätt som vinyl, men man kan inte alltid vara helt trogen!" |
|
|
DHT
Member
492 Posts |
Posted - 2007/02/18 : 12:43:41
|
I regel gäller att ju större trafo, desto mindre procentuell effektförlust. Du verkar ha onormalt hög tomgångström av någon anledning. För 500VA skulle jag iaf betrakta allt över storleksorningen 0,2A som onormalt mycket. |
|
|
Steen
Member
177 Posts |
Posted - 2007/02/18 : 14:32:07
|
Faktum är att min enkla förbrukningsmätare innan trafon visar 0,7 - 0,8 utan att någon utrustning är ansluten och den visar samma med cd+försteg anslutet. Alltså ingen skillnad? Mäter jag fel?
Ulveco MCB 2000 Line Voltage Conditioner heter en på nätet som ser exaxt likadan ut, bara större och tyngre.
Är line Voltage Conditioner något annat än en isolationstrafo ?
Cg |
"Rör känns lika rätt som vinyl, men man kan inte alltid vara helt trogen!" |
|
|
DHT
Member
492 Posts |
Posted - 2007/02/18 : 19:00:52
|
Då är det väl förmodligen mer i lådan än enbart en isolationstrafo.. Man kan ju tex tänka sig någon spänningsreglering med effektförluster. |
|
|
Steen
Member
177 Posts |
Posted - 2007/02/23 : 00:13:32
|
Nu har jag kollat vad jag har för cosfi på min transformator vid tomgång. Det är cosfi 0,4, och det betyder att det inte drar så mycket som det såg ut. Däremot tycks det vara rätt att den ligger och jobbar hela tiden med en "propp"mättad kärna. Nu kör jag den lilla på 250VA och då blir det 36Watt vid tomgång, och det kan man ju stå ut med. Speciellt som det ju då som jag förstår blir mycket mycket jämn matning.
|
"Rör känns lika rätt som vinyl, men man kan inte alltid vara helt trogen!" |
|
|
|