ljud
Member

687 Posts

Posted - 2006/10/09 :  20:25:50  Show Profile Send ljud a Private Message
Har en receiver vi namn: Rotel RSX 1067. Enda problemet med den är att säkringen går ganska ofta när man slår på, från början var det en 6A säkr. jag bytte sockel och har nu 10A (vågade inte mer då jag bor i lght. fr. 1967)

10A är ju inte jättemycket men borde klara denna AVR som drar: 990 W,130W (tomgång) och 19W (standby). Eller? Har verkligen nollkoll på dessa saker.

PÅ samma säkring finns slutsteg, cd, dvd och en sub. Alla dessa sätts förstås inte på samtidigt och jag är ganska säker på att Receivern är boven.

Nån som har liknande erfarenheter. Jag har pratat både med affären och Septon om detta, dom hade inte hört talas om fenomenet tidigare. Kan det vara något fel på den, eller drar den helt enkelt mycket i initialläget?

Tack på förhand!

Manga X
Donator: Bildserver

3083 Posts

Posted - 2006/10/09 :  20:34:32  Show Profile Send Manga X a Private Message
Den borde ha en slowstart/softstart.
Troligen ligger inte din Rotel själv på den proppen.

Kolla vad mer som går på den proppen.



Mvh Magnus Eriksson
Go to Top of Page

ljud
Member

687 Posts

Posted - 2006/10/09 :  20:48:05  Show Profile Send ljud a Private Message
quote:
PÅ samma säkring finns slutsteg, cd, dvd och en sub. Alla dessa sätts förstås inte på samtidigt och jag är ganska säker på att Receivern är boven.


Det var inga problem med förra receivern (HK 435)
Go to Top of Page

aLcATRAZ
Starting Member

19 Posts

Posted - 2006/10/09 :  21:03:31  Show Profile Send aLcATRAZ a Private Message
Hehe, jo det är jobbigt när dem går. Har dock inte hänt mig än för det är ganska modern kåk med starka proppar men man ser att lamporna i rummet dimmar ner när man slår på slutsteget. (Rotel RB-1090) Det är väl kondensatorerna som laddas upp då och är orsaken gissar jag.

/Micke
Go to Top of Page

ljud
Member

687 Posts

Posted - 2006/10/09 :  21:06:17  Show Profile Send ljud a Private Message
aLcATRAZ, Hur stark säkring går dina grejer på?

Jag har visserligen bara RB 1070 som slutsteg

Edited by - ljud on 2006/10/09 21:07:18
Go to Top of Page

miaber
Member

1345 Posts

Posted - 2006/10/09 :  22:30:38  Show Profile  Visit miaber's Homepage Send miaber a Private Message
Vad sitter det för säkring i Roteln? Den är väl inte på mer än 10 A?
Måste vara något annat som drar, eller fel i Roteln.

Jag tycker du tagigt en risk när du bytt sockel från 6 till 10 A. Säkringen är anpassad till ledningarna i kåken. Så har du inte också bytt dessa skall du ialla fall skaffa en juste brandförsäkring samt brandsläckare. Ha inte på grejerna när du sover!

http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=50098
Go to Top of Page

Bubben
Member

1032 Posts

Posted - 2006/10/09 :  22:51:30  Show Profile Send Bubben a Private Message
quote:
Jag tycker du tagigt en risk när du bytt sockel från 6 till 10 A. Säkringen är anpassad till ledningarna i kåken.

Kablarna är likadant dimensionerade för 6 och 10A säkring, så det är inga problem att skifta mellan dessa. Du kan fortsätta sova lugnt.
Är det verkligen inget mer som går på den säkringen? Jag förstår att det inte är mer på det uttaget, men kanske går elen till något mer rum på samma säkring.

"-Kvantitet är oväsentligt utan kvalitet."
Go to Top of Page

ljud
Member

687 Posts

Posted - 2006/10/09 :  23:28:10  Show Profile Send ljud a Private Message
Kollade med fastighetsskötare innan jag bytte sockel.

Ja det är väl lite belysning också såg jag, men spelar det nån roll om den inte är påslagen????
Go to Top of Page

Claes_Ireland
Member

2146 Posts

Posted - 2006/10/10 :  11:50:34  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Om det är en snabb säkring så provad med en trög. Det är ju startströmmen som är hög, i stärkaren sitter det en trög säkring som tål den höga strömmen en liten stund, en snabb tål inte det. Om det sitter en "snabb" 10 A säkring i skåpet, får man byta hur som helst till en 10 A trög?

Sweden->Ireland->Australia->Ireland->...Sweden...Glad to be back
Go to Top of Page

Peg
Medlem i AÖ

536 Posts

Posted - 2006/10/10 :  11:50:50  Show Profile Send Peg a Private Message
Jag har haft både Rotel 1080 och 1095 hemma och båda gav kraftiga "blinkningar" i lamporna när man slår på dom.

Det verkar som Rotel kan vara lite väl elaka i startupen men det kanske e bra för dynamiken eller nåt :)

Har du provat på andra säkringar i andra rum ?
Go to Top of Page

ljud
Member

687 Posts

Posted - 2006/10/10 :  15:36:39  Show Profile Send ljud a Private Message
quote:
Om det sitter en "snabb" 10 A säkring i skåpet, får man byta hur som helst till en 10 A trög?

Är det dom snabba man köpper i mataffären? Alltså finns tröga bara hos specialister?
quote:
Har du provat på andra säkringar i andra rum ?

Jag tror faktiskt jag gjorde det när apparaten var ny, men det är värt att kolla, bra ide'!
Go to Top of Page

Claes_Ireland
Member

2146 Posts

Posted - 2006/10/10 :  17:09:45  Show Profile Send Claes_Ireland a Private Message
Du kan köpa både snabba och tröga i affären, det tror jag inte är något problem. Så, byt till en trög säkring och prova. På en trög säkring tror jag det står T någonstans i närheten av siffran som anger hur mycket ström den tål.