Posted - 2005/11/08 : 11:07:11
|
Hej!
Funderade lite på det där med likriktning av växelspänning... I nåra nätutag i Sverige har vi som bekant 230VAC, dvs, spänningen pendlar mellan +230VRMS till -230VRMS. Detta blir således ett spann på 460V.
Låt oss nu säga att vi har en trafo med en 230V sekundärlindning, samma som i vägguttaget, och vi vill helvågslikrikta denna spänning. Då kan vi ju koppla såhär:
Som jag förstått det hela får vi då 230V*sqrt2 = ca325VDC
MEN...
Det är nu min lilla gnagande fundering kommer...
Eftersom vi anslutit minusspänningen till jord och således gett den nollpotential och vi hade ett totalt spann från -230V till +230V =460V före likriktning, blir det då inte 460V*sqrt2 = ca650VDC...???
Kan någon klarlägga lite hur jag tänker fel...
Det är ingen höjdare att börja fundera
Andreas |
En vit Volvo svänger in på Ringvägen. |
|
time
Harry-vinnare 2004
2637 Posts |
Posted - 2005/11/08 : 11:33:59
|
Du har bara 230VAC på den ena tråden, den andra är nolla, alltså noll volt (förhoppningsvis) till jord. I praktiken är nollan och jord ofta sammankopplade i elskåpen, i alla fall i gamla hus som mitt.. |
Lämnat forumet |
|
|
antune
Starting Member
49 Posts |
Posted - 2005/11/08 : 11:38:31
|
Precis som Time hann skriva innan mig.. =) Måste tillägga att det många gånger rör sig om hela 240VAC. Mellan två faser däremot (tex. i ett trefas-uttag) har vi +240 och -240 totalt alltså 480V
Nolla - fas = 240V Fas - fas = 480V Nolla - jord = 0V (annars löser jordfelsbrytaren ut.) |
-Anton- |
|
|
UrSv
Member
2786 Posts |
Posted - 2005/11/08 : 11:39:18
|
Till att börja med bör du nog fundera som att nätspänningen pendlar mellan +325 V och -325 V dvs det går inte att pendla mellan +230 VRMS och -230 VRMS eftersom 230 VRMS är just ett RMS-värde.
Från din sekundär så likriktar vi ju spänningen dvs både positiv och negativ topp kommer ut åt samma håll så det blir bara 325 VDC ut (fast lite skakig eftersom du inte har nån konding som behåller toppvärdet så den pendlar mellan 0 och 325 V):
|
Edited by - UrSv on 2005/11/08 11:49:54 |
|
|
UrSv
Member
2786 Posts |
Posted - 2005/11/08 : 11:48:04
|
Antune, så är det nog inte tror jag. Det är ju trefas dvs vi har 120 grader mellan varje fas vilket betyder att skillnaden mellan två faser är 380 V och inte 460 V (eller 480 om du räknar med 240).
I ärlighetens namn kanske det är närmare 400 VAC eftersom våra gamla hedeerliga 380 VAC i trefasuttagen baserades på 220 VAC och inte 230 VAC. |
|
|
CarrotMan
Member
198 Posts |
Posted - 2005/11/08 : 12:31:15
|
Mellan två fas är det 230*sqrt3 = 400V. Gamla standarden var 220/380V, nya standarden är 230/400V :)
/U. |
|
|
gongken
Member
539 Posts |
Posted - 2005/11/08 : 13:00:07
|
Fasspänningen är 230V och huvudspänningen (mellan två faser) är 400V i Sverige, det vet jag, jag är snart färdig elektriker...
Jag vet också att det blir som du säger UrSv, det är bara så att jag fått ett hjärnsläpp och det känns som om jag inte riktigt förstår varför längre (med risk att låta som Ulf Lundell..)
Jag tackar och får smälta lite, kan även påpeka att jag har är hemma och har feber... Kan vara sinneslucka;)
Andreas |
En vit Volvo svänger in på Ringvägen. |
|
|
esl
Upptäckare! Mästar-Harry 2007, 200.000-klubben
2578 Posts |
Posted - 2005/11/08 : 19:16:10
|
Precis som ursv skriver: 230 volt mellan fas och nolla ger 230*sqrt2=325volt 400 volt mellan faserna vilket ger 400*sqrt2=566volt
I båda fallen räknar du bort 2*1,1 = 2,2 volt från likriktar dioderna.
/esl |
Innovare necesse est. Det är ännu häftigare utan baffel. |
|
|
Gaffa
fd. Mabuse
1455 Posts |
|
peranders
Member
2456 Posts |
Posted - 2005/11/09 : 13:34:46
|
gonken, oj vad det började snurra... svaret är att om du likriktar 230 VAC och glättar så får du 230 * roten ur två => 325 volt sisådär och eftersom du ritade en trafo så har denna spänning inget att göra med någon jord utan den är helt frisvävande som ett batteri.
Om du sedan bärjar blanda in likriktat medelvärde, sant effektivvärde, likriktat medelvärde omvandlat till effektivvärde utan att voltmeter i fråga har true rms, ja då kan det bli snurrit men det tar vi en anna gång. |
/Per-Anders eller P-A |
|
|
antune
Starting Member
49 Posts |
Posted - 2005/11/09 : 15:52:55
|
quote: Antune, så är det nog inte tror jag. Det är ju trefas dvs vi har 120 grader mellan varje fas vilket betyder att skillnaden mellan två faser är 380 V och inte 460 V (eller 480 om du räknar med 240).
Helt sant UrSV. Tänkte inte klart innan jag skrev. Tyckte inte heller att det stämde med nästan 500 V när jag gick ifrån datorn efteråt |
-Anton- |
|
|
gongken
Member
539 Posts |
Posted - 2005/11/09 : 17:52:27
|
Jo ibland snurrar det till sig rejält! |
En vit Volvo svänger in på Ringvägen. |
|
|
|