Roq
RödaTråden Vinnare
2892 Posts |
Posted - 2008/02/23 : 22:32:50
|
Har fjärrvärme och en av pumparna som driver runt vattnet i huset har låtit väldigt mycket. Jag trodde det var fel på den och en tekniker var här och kollade och upptäckte att det var luft i pumphuset som orsakade ljudet. Lätt fixat med skruvmejsel... Bra tyckte jag men problemet kommer tillbaka med 1-3 dagars mellanrum. Vad kan det bero på? Kommer det in luft nån stans. Trycket i systemet verkar vara som det ska och elementen är jämnvarma och inte i behov av luftning (förutom ett där luftningsskruven är sliten och jag vågar därför inte röra den och sen stå med ett sprutande element som inte går att skruva till) |
|
Nygga
Member
303 Posts |
Posted - 2008/02/23 : 23:00:22
|
1 Stäng av det elementet om det går på termostatventilen och på utgående ventilen, skulle kunna vara den radiatorn som är problemet. 2 Har du behövt spädmatat systemet något. Färskvatten avger uppbunden luft.
Nygga |
Mvh Nygga
Systemet: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39740 |
|
|
Roq
RödaTråden Vinnare
2892 Posts |
Posted - 2008/02/24 : 10:08:26
|
2 Det var väldigt längesen jag fyllde på, säkert ett par år sen. Ska testa stänga av elementet. |
|
|
johan.björklund
Reportage-Harry -05 & -07, 100.000-klubben!
20859 Posts |
Posted - 2008/02/24 : 11:24:37
|
du har inte Pexrör hoppas jag, dom slutades att användas runt 80 tror jag |
>musik förmedlingen< Medlem av det Skånska välljuds sällskapet eoJEUD
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2008/02/24 : 11:51:34
|
Är det tryck i systemet kan det normalt inte komma in luft annat än löst i vattnet du fyller på.
Det du hör kan vara kavitation i pumpen och i så fall kan det hjälpa att strypa något på pumpens trycksida. Finns det ett filter på sugsidan får du oljud i pumpen ifall filtret är igensatt. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
Roq
RödaTråden Vinnare
2892 Posts |
Posted - 2008/02/26 : 13:14:51
|
quote: Finns det ett filter på sugsidan får du oljud i pumpen ifall filtret är igensatt
Bernt: Hmm, det där sista får jag forska i. Som sagt, jag är inte helt hemma på hur allt funkar men jag får kolla igen. |
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2008/02/26 : 15:31:08
|
Nej, man stryper på trycksidan. Stryper man på sugsidan blir det etter värre. På raffinaderiet där jag just håller på att avsluta min anställning är kavitation ett ganska vanligt fenomen. Det beror inte på luft.
Läs mer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kavitation |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
Edited by - Bernt Jansson on 2008/02/26 15:33:44 |
|
|
Hinken74
Member
1102 Posts |
Posted - 2008/02/26 : 19:04:56
|
Sorry läste helt uppåt väggarna. Helt riktigt så skall du strypa på trycksidan för att minska flödet ut genom pumpen för att den skall hinna dra åt sig vätska. Om man tar en skruvpump som ex så behöver den hela tiden ett flöde till sig då den ej kan suga som exempelvis en kugghjulspump. Där jag jobbade så hade vi enbart skruvpumpar vilket gör det svårt att suga tomt tex en cistern. En kugghjulare däremot har inga som helst problem med uppgiften.
Kavitation i en pump kan få till följd att tex tätningsringen på en mekanisk tätning kan spricka med läcka som följd.
OT
|
Mvh/Henrik --------------------------------------------------------------------------------------------------- Mitt system: Von Schveikert db99, Audio aero capitole Prestige SACD SE Octave V70 samt strömrenare från Agile
|
Edited by - Hinken74 on 2008/02/26 19:05:43 |
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2008/02/26 : 19:38:57
|
Ja. Jag har sett helt söndereroderade impellrar i stora pumpar pga kavitation så det är stora krafter vi pratar om. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
Magoo
Member
509 Posts |
Posted - 2008/02/26 : 20:11:21
|
Jag har nästan samma problem. Jag har fjärrvärme men min pump sitter monterad ute i ett förråd så jag kan inte höra pumpen. Däremot så får jag lufta ett element hela tiden (läs en gång i veckan) för att elementet är kallt, typiskt att det är i min dotters rum (8 månaders). Hor blir tjurig när det är för kallt i rummet så hon signalerar när det är dags... men det blir först efter en jobbig natt.
Så vitt jag vet så är det inget färskvatten som fylls på som kan föranleda detta.
Eftersom att det är tryck i systemet så borde det behöva vara en ganska stor läcka för att det ska vara möjligt för luft att komma in.
Hoppas att det är ok att jag lånar tråden, om inte hör av dig med PM så tar jag bort inlägget. |
comfortably numb |
|
|
Roq
RödaTråden Vinnare
2892 Posts |
Posted - 2008/02/26 : 20:28:02
|
Magoo: Såklart det går bra! All diskussion på området har jag nytta av. |
|
|
Nygga
Member
303 Posts |
Posted - 2008/02/27 : 19:39:45
|
Finns det någon instruktion till centralen? Där brukar det finnas lite felsökningshjälp. Justering av trycket i systemet behöver kanske göras beroende på vilken årstid det är. Kolla även manometern om den funkar, den kan ha hängt sig.
//Nygga |
Mvh Nygga
Systemet: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39740 |
|
|
Roq
RödaTråden Vinnare
2892 Posts |
Posted - 2008/02/27 : 20:13:09
|
Precis Nygga, jag har börjat i änden trycket i hela systemet. D.v.s jag upptäckte att jag låg lite lågt i tryck. Tror att jag ska ligga kring 1,5 bar och jag var på 1-1,2 bar så jag har fyllt på lite. Inget ljud sen dess.... Vi får se hur länge det håller. |
|
|
Magoo
Member
509 Posts |
Posted - 2008/02/27 : 20:28:29
|
Då ska jag också ta och kolla trycket i mitt system. Men jag fattar inte hur det kommer in luft om det inte läcker ut vatten någonstans. |
comfortably numb |
|
|
Ryssen
100.000-klubben
8661 Posts |
Posted - 2008/02/27 : 20:49:51
|
Är pumpen tät då?Packboxar t.e.x |
Learning by burning.. You say that you can read my mind--Be careful of what you might find. -Ozzy-
|
|
|
Nygga
Member
303 Posts |
Posted - 2008/02/27 : 21:35:35
|
Luft kan komma in i systemet om du har för lågt tryck i systemet vid lågpunkterna, där oftast manometern sitter. I systemet har du även tryckfall på vägen tex vid radiatorerna (strypreglering termostatventilen). Vilket kan ge undertryck. 1 bar = 10 m vattenpelare.
//Nygga |
Mvh Nygga
Systemet: http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?TOPIC_ID=39740 |
|
|
johan.björklund
Reportage-Harry -05 & -07, 100.000-klubben!
20859 Posts |
Posted - 2008/02/29 : 08:00:30
|
quote: 1 bar = 10 m vattenpelare.
1 bar är vad vi har i atmosfäriskt tryck |
>musik förmedlingen< Medlem av det Skånska välljuds sällskapet eoJEUD
|
|
|
McGyver
Member
1737 Posts |
Posted - 2008/02/29 : 09:08:04
|
quote: 1 bar är vad vi har i atmosfäriskt tryck
Tror Nygga syftar på att det underförstått pratas om övertryck i dessa sammanhang!
/R |
The probability of someone watching you is proportional to the stupidity of your action. - A. Kindsvater |
|
|
johan.björklund
Reportage-Harry -05 & -07, 100.000-klubben!
20859 Posts |
Posted - 2008/02/29 : 09:20:49
|
Nähä |
>musik förmedlingen< Medlem av det Skånska välljuds sällskapet eoJEUD
|
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2008/02/29 : 10:04:42
|
Japp, skilj på BARA (Bar absolut) och BARG (Bar Gauge, enligt mätare), står inget annat avses normalt BARG som är trycket över atmosfärstryck. |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
Gaffa
fd. Mabuse
1455 Posts |
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2008/02/29 : 16:45:52
|
Alldeles riktigt! |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
Daniel_S
Semester på egen begäran
308 Posts |
Posted - 2008/03/13 : 09:12:03
|
1013mb kvicksilverpelare vid havsnivå o 15gr plus är standard atmosfär
Fick jag in en komentar också |
|
|
Bernt Jansson
400.000-klubben
19763 Posts |
Posted - 2008/03/13 : 11:28:11
|
760 mm kvicksilver menar du väl? |
MVH Bernt Mitt system
"Det enda man kan vara praktiskt taget säker på är att en rak tonkurva alltid är fel." - Ingvar Öhman
Jobbar för Jorma Design och gillar bashorn
|
|
|
Daniel_S
Semester på egen begäran
308 Posts |
Posted - 2008/03/13 : 12:09:43
|
Strunt i kvicksilver då så säger vi 1013 Millibars tryck vid standard atmosfär |
|
|
Daniel_S
Semester på egen begäran
308 Posts |
Posted - 2008/03/13 : 13:29:42
|
Bar absolut är det det absoluta trycket (Pi=0) vi talar om då? |
|
|