Jag har köpt en amerikansk DAC och behöver en transformator från 230V till 110 V. Problemet är att mina matte och el kunskaper är väldigt små så jag vänder mig till er genier.
Det medföljer en väggbula som har dessa siffror: AC Input 115V/60Hz 150mA AC Output 16V/650mA
Clas Ohlson har tre varianter på transformatorer med 230V till 110 V: 20VA 110VA 300VA
Vilken behöver jag, klarar jag mig med den minsta?
Tack på förhand! |
---[Mina prylar]--- |
|
Boergars
Member
1641 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 14:51:16
|
Varför inte köpa en väggbula med rätt värden 220V->16V?
/Per |
SAOL säger:löda v. lödde, lött, lödd n. lött, pres. löder sammanfoga medelst smält metall |
|
|
Rolfen
100.000-klubben
383 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 14:53:42
|
För att jag inte vet vad som är plus eller minus på kontakten och är rädd för att något går åt hel**te om det blir fel. Eller är det riskfritt att koppla fel? |
---[Mina prylar]--- |
|
|
Boergars
Member
1641 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 14:57:50
|
AC Output betyder Växelström ut ur bulan. Kolla med en multimeter om du är osäker. |
SAOL säger:löda v. lödde, lött, lödd n. lött, pres. löder sammanfoga medelst smält metall |
|
|
Rolfen
100.000-klubben
383 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 15:21:49
|
Okay AC = växelström man lär sig något varje dag. Nu äger jag ingen multimeter men även om jag gjort det så kan jag väl inte mäta utan att ha någonstans att koppla in bulan? En sådan stor AC/AC bula verkar vara lite lurigt att hitta. Mina två första val (Kjell & Company och Clas Ohlson) när det gäller sådana pryttlar har inga. Var kan man köpa en sådan? Det vore även bra om någon kunde svara på ursprungs frågan då det verkar vara lättare att hitta en 230V/110V transformator. |
---[Mina prylar]--- |
|
|
Boergars
Member
1641 Posts |
Posted - 2006/09/11 : 15:26:59
|
http://www.powermec.se importerar en passande bula 16.2V/1200mA, men jag vet inte hur de säljer dem...
115V*150mA= 17,25 VA om jag inte missminner mig. Med andra ord så borde 20VA räcka. |
SAOL säger:löda v. lödde, lött, lödd n. lött, pres. löder sammanfoga medelst smält metall |
|
|
Rolfen
100.000-klubben
383 Posts |
Posted - 2006/09/12 : 11:54:33
|
Tack för hjälpen Boergars, din uträkning stämmer nog för jag köpte en 20VA transformator och det funkar oklanderligt. Men om någon vet var man kan köpa (eller har att sälja) en passande väggbula så vore det toppen. |