Posted - 2005/07/25 :  16:40:34  Show Profile Send Hasse a Private Message
jag håller på och bygger ett slutsteg. Jag har fått ihop nätdelen.
Jag upp täckte till min förvåning att jordkaben blev varm när strömen kopplades på. jag har kollat mina kopplingar och det är ingen del i nätdelen som har kontakt med jord.
Jordkabeln sitter ansluten i chassit och centrum bulten i ringkärnan. jag tror att strömen går mellan dessa poler. Det går nog inte ner nåt i jord för då skulle jordfelsbryteren gå.

men jag fattar inte var kommer denna ström ifrån? den måste vara en massa ampere för att få jord kabeln att bli varm.

Ljudnörd med rötterna i Jönköping men pluggar nu akustik i Göteborg.

paradigm
Member

958 Posts

Posted - 2005/07/25 :  17:01:47  Show Profile Send paradigm a Private Message
Du har nog fått en loop genom trafon, då blir hela trafon het också.

Koppla loss jorden från centrumbulten och anslut den bredvid trafon, så blir det nog OK. Som det är nu har du fått en slinga på ett varv genom trafon och det är FEL, FEL, FEL.

Jag har gjort ungefär samma misstag, då jag drog en genomgående bult genom trafon, som var fäst i chassit i båda ändarna, samma FEL.

Jag tänkte bara att det skulle bli stadigt och bra... men ack vad jag bedrog mig.

/Rolle
Go to Top of Page

Hasse
Member

831 Posts

Posted - 2005/07/25 :  17:19:10  Show Profile Send Hasse a Private Message
nä trafon blir inte varm vad jag märker..

jag tror jag fattar vad du menar. men jag har svårt att hajja.
det är ju bara en varv. den blir varm bara på några sekunder, kabeln är minst 1mm2. det måste vara flera hundra ampere som strömar!?

Ljudnörd med rötterna i Jönköping men pluggar nu akustik i Göteborg.
Go to Top of Page

paradigm
Member

958 Posts

Posted - 2005/07/25 :  17:48:00  Show Profile Send paradigm a Private Message
Ett varv räcker, för att det ska bli stora problem!

I mitt fall hade jag en grov bult som utgjorde loopen och då kanske det märks fortare på trafon, men i ditt fall är det en relativt tunn tråd som värms upp mycket fortare så att trafon helt enkelt inte hinner bli varm, förrän du känner av problemet.

/Rolle
Go to Top of Page

Hasse
Member

831 Posts

Posted - 2005/07/25 :  18:40:55  Show Profile Send Hasse a Private Message
du hadde rätt. jag lånade en tång ampermeter och det gick ca 30 A i sladden.

Ljudnörd med rötterna i Jönköping men pluggar nu akustik i Göteborg.