T O P I C R E V I E W |
adi6606 |
Posted - 2015/08/17 : 12:20:26 Vad händer när man matar en 220V stördämpningstrafon med 235V? Trafons data: Prim 220V Sec 220V 500VA 50HZ |
4 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
adi6606 |
Posted - 2015/08/18 : 06:45:29 Då kör vi |
RuneStone |
Posted - 2015/08/17 : 20:23:40 trafon är lindad 1:1 så du får ut samma spänning som du stoppar i.. det enda som skulle kunna vara ett problem är om isolationen inte klarar 235v, dock så borde den inte ha fått säljas om isolationsförmågan var högre än så.. med 99,6% säkerhet är det bara tuta å köra.. |
adi6606 |
Posted - 2015/08/17 : 13:55:25 Tack elektronrör! |
elektronror |
Posted - 2015/08/17 : 13:47:45 Det blir 235V på utgången. |