T O P I C R E V I E W |
mayday |
Posted - 2012/01/05 : 10:09:51 Hej hej.
Jag undrar om man kan seriekoppla 2st 1x9Vac trafos till 1x18Vac?
Det rör sig om EI trafos med 2primär kablar samt 2 sekundär kablar.
Går det att på något sätt seriekoppla sekundärerna från 2 separata transformatorer, eller blir det blixtar och dunder? |
7 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
mayday |
Posted - 2012/01/07 : 13:46:45 Så jag kan koppla båda trafos till samma nätbrunn och sen seriekoppla dem på sekundärsidan? Om jag får 18Vdc så är faserna rätt. 2st 9Vac 1200mA ger 18Vac 1200mA?
Ursäkta om det är dumma frågor. Underlättar en del om man kan göra såhär, utrymme är inget problem då jag hade tänkt bygga DAC:en detta är tänkt för i ett cd-spelar chassi.
Funkar detta har jag löst 2 av tre försörjningar, 1x9Vac, 1x18Vac och sen återstår bara 18-0-18Vac. Samtliga matningar ska ha minst 1A på sekundärsidan. |
soundbrigade |
Posted - 2012/01/07 : 09:29:42 Det finns ju en överhängande risk att du släcker ner övre Norrland, få de ryska floderna att rinna baklänges samt får USA att sätta sprätt på sitt luftförsvarssystem men annars lär inget farligt hända. Men för guds skull du får ju inte kortsluta trafon. I brist på bättre bild fick jag ta den här. Du ser prickarna på sekundären, de visar fasen och när du kopplar dina sekundärer ska de vara kopplade som på den här. Kopplar du omvänt kommer spänningarna i motfas och då tar de ut varandra = 0V.
|
mayday |
Posted - 2012/01/06 : 20:14:55 quote: Inte krångligt + Behövs ingen faspenna. Seriekoppla sekundärerna och mät ac ut. Rätt kopplat ger 18 volt, felkopplat ger 0 volt.
...och det blir inga blixtar och dunder om man gör fel?
primärerna parallellkopplar man bara eller?
2st 1x9Vac 1200mA blir 1x18Vac 1200mA? |
Bernt Jansson |
Posted - 2012/01/06 : 17:50:23 Inte krångligt + Behövs ingen faspenna. Seriekoppla sekundärerna och mät ac ut. Rätt kopplat ger 18 volt, felkopplat ger 0 volt. |
mayday |
Posted - 2012/01/06 : 14:01:38 Låter krångligt, har inte någon faspenna. Skulle spara typ 100kr på att göra så, men det är nog att låta snålhet gå före visdom. |
soundbrigade |
Posted - 2012/01/06 : 13:50:48 ... och se till att lindningarna är kopplade i fas. |
RuneStone |
Posted - 2012/01/05 : 10:23:18 det går. men max strömuttag blir samma som 1 trafo. |